In het handboek voor de koudetechniek, tweede uitgave1986, hoofdstuk 3 staat het volgende.
Hoogst toelaatbare lek in wanden, vloer en plafond
De lek in wanden, vloer en plavond van een koude ruimte wordt uitgedrukt in een selo-waarde
(specif ieke equivalente lekopening).
De selo is de verhouding tussen enerzijds de lekstroom die gemiddeld per vierkante meter
wandoppervlak bij een bepaald drukverschil wordt gemeten 1cm3/(s,m2)l , anderzijds de (bekende) luchtstroom die bij hetzelfde drukverschil optreedt gemiddeld per vierkante miliimeter doortocht van een gladde buis van 2 mm inwendige diameter en 200 mm lengte. De selo wordt derhalve uitgedrukt in mm2/m2. Als hoogst toelaatbare selo-waarde
wordt aanbevolen:
- voor vrieshuizen: 15 mm2/m2
- voor koelhuizen en gewone CA-cellen: 25 mm2/m2
- voor CA-cellen met kalkscrubber: 4 mm2/m2
- voor CA-ceilen met aktieve-koolscrubber: 1 mm2/m2