Geerlofs in Delft heeft vele gas dichte koelcellen gebouwd info daar nu smeva
peter
Dank je Piet,
Ik heb inmiddels wat heen en weer gebeld en ben al aardig op weg .
Zoals het er nu naar uitziet hebben de meeste bedrijven een eigen variant van de luchtdichting welke zij hanteren en proberen na te streven.
Door de constructie van de cellen zijn er ook maar een gering aantal lucht lekkages mogelijk , doorvoeren,deuren e.d . Mijn klant vroeg bewust naar een luchtdichtheids meting ondanks dat het niet om opslag van fruit gaat. Mogelijk wil hij streven naar een kwaliteits verbetering van koel en vries cellen.
Nogmaals dank voor je getipte bedrijf.
Groet marcel
Beste Paul ,
het op overdruk brengen van de ruimte met een ventilator is ook juist de bedoeling om te doen .
Hierbij kan dan gemeten worden hoeveel liter per seconde per meter vloer er verloren gaat of hoeveel keer de inhoud van de cel per uur aan lucht wordt gewisseld via de aanwezige lekkages.
Het gaat mij dan ookniet om de methode maar juist om de waardes welke normaal worden aangehouden
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?