valt mee.
Belangrijk is ;mag nooit in een opgesloten ruimte zitten.
ontstekingsbronnen verwijderen zoals pressotaat thermister,clixon.
Als er natuurlijke ontluchting is uit de machinekap ,bv buiten op het dak
dan is dat risco geanalyseerd.
werkvoorschrift om eerst te vacumeren alvorens te solderen.
waarschuwingsstikkers.
gebruiksaanwijzing met attentie op gasvulling.
Goede vloeistofafscheider (olie schuimt graag)
overleg met Nobo.
Onder de 12 kg geen melding nodig naar bemoeials van gemeente.
verdampen bij -7 is prima.
Eindtemperatuur bij diepvries hoog zoals ook bijR22
E.C (johan) helpt je met motivatie graag verder.
Dus binnenshuis wegblijven met R290.
Of je moet daar goede beluchting hebben .
Wij hadden bij de 1e van 16 Kw waterkoeler geen enkel probleem met de NOBO.
Draait inmiddels 3 maanden met tapwater van 0,8 gr. C.
We hadden wel vloeistofafscheider met warmtewisselaar en deugdelijke bevestiging van ventielvoeler.
Na weken hebben we de mineraal gewisseld voor peperdure Bitzer R290 mineraalolie.
Was geen zichtbaar verschil.
Zit wel geen garantie op de compressor ,maar die krijg je toch al zelden.
Hebben prijs gevraagd voor zonder garantie ,maar die is nog steeds onderweg.
succes.
In gesloten ruimtes mag het wel maar dan max 8gr R290 /m3 ruimteinhoud
Altijd laten keuren door Nobo voor je eigen bestwil i.v.m. aansprakelijkheid.
Bij bangmakende leveranciers de telefoonverbinding verbreken. (lijkt op afspraken met ……??)