Beste heer Nazampa, als de monteur voor de makkelijkste oplosseing gaat en waarschijnlijk voor u de duurste, lost hij het probleem niet op als het niet in de compressor zit.
Als de klep staat ingesteld op 0.8 bar komt er dus weinig gas door de klep. Het kan zijn dat hierdoor de condensor ook minder warm zal zijn. Laat de klep openstellen naar 3 bar en kijk dan nog eens wat er gebeurt. (als u dat niet doet zal er ook niet veel gebeuren)
Nu kan het zijn dat inderdaad de compressor defect is of misschien toch de capilaire inspuiting? In het verleden R-22 en nu R 404a.
Laat de installatie eens draaien met een uitgeschakelde verdamper ventilator en kijk eens wat je verdamperlamellen doen. (moeten dan rap aanvriezen)
Indien het systeem wordt leeggehaald zet gelijk in pers een service ventiel. (meten is weten.)
Om startklep te controleren: monteur plaatst meterset op service aansluiting (laag)
schakel unit nu op ondooien. (kan zijn dat regelunit ontdooi eindtemp omhoog gesteld moet worden, tijdelijk) geld natuurlijk alleen tijdens persgas ontdooing dat de compressor in werking treed, bij elektr. ontdooien, na ontdooi periode. Laat monteur de klep verder opendraaien. Nu kan hij aan zijn zuigdrukmeter zien of deze omhoog gaat of niet. (service aansluiting moet dan wel op compressor of in zuigleiding tussen compressor en klep zitten.)
Als de druk nu laag blijft terwijl verdamper warm wordt vanwege het persgas is klep niet meer in orde. Indien druk stijgt, bv. naar 4 of 5 bar klep terugstellen op 3 bar.
nu zou deze goed staan en kan de klep het probleem niet veroorzaken.