Beste mensen, bij een klant staat een slacht afval cel deze is een tijd buiten bedrijf geweest.
De klant wilt hem weer in bedrijf nemen ivm het warme weer. Na controle blijkt dat het ventiel
compleet gesloten is, vulling uit de balg gelekt. Installatie pompt af en uit op lp direct na start.
Nu heb ik het ventiel vervangen tex2, zuigdruk is weer normaal 2.3bare. Is wat aan de lage kant
Omdat het 25 graden was in de cel zou het hoger mogen zijn. Condensatie is goed geen flash. Alleen vind er bijna geen
warmte uitwisseling plaats in de verdamper, ook na het ventiel geen koude of rijp, en zuigleiding
rond de 22 graden. Heeft iemand van jullie dit ook eens meegemaakt? Comp doet ongeveer 10.6m3h
en er zit een duse 05 op een lex18 verdamper. Ik denk dat er een hoop olie in zit omdat deze heel lang
op lage zuigdruk heeft gedraaid ivm het defecte ventiel. Direct na de verdamper zit een olie bocht
en daarna een stijgleiding van ongeveer 2.5 meter.