goed opletten wat henvdk schrijft ,
en er komt geen olie in de verdamper
gisteren druksensors verplaatst naar lokatie waar ze horen te staan.
electronische ventielen goed afgesteld en het ziet er naar uit dat de problemen opgelost zijn.
tot nog toe geen ijs meer op de compressor gehad, ook niet aan zuigzijde.
Tot zover iedereen bedankt voor het meedenken, maar henvdk had de fout zo te pakken.
John ,
bedankt voor het compliment, ….maar het waren m'n medewerkers die het constateerden en verhielpen.
Voor de meelezers;
Het waren hoofdzakelijk de ventielbandjes van pvc die de oorzaak waren en een overhitting van 0-2 k toelieten ,omdat ze los zaten.
De druksensors van de electronische ventielen zaten niet bij de verdampers maar vele meters naar de machine toe ,
waardoor er ook een drukverschil was tussen druksensor en meetpunt bij de EEv's bij de verdampers van soms wel 1 bar.
NU zijn de drukken goed,de parameters kloppen met de werkelijkheid en volgens m'n medewerkers loopt de
machine als een naaimachientje.
De Kwh meter van de stroomleverancier zal nu langzamer draaien.
gr. hen
Ja Sjef even ter verduidelijking.
De installatie is pas enkele jaren oud en de leverancier is “wie die is” en daar is geen misverstand over.
Wat ik bedoel met “is wel NVKL-lid ”is het volgende.
Als je de advertenties mag geloven in vakbladen is er maar een betrouwbare installateur en dat is het NVKL-lid.
Bij sommige ,zelfs “GROTE” , wil ik liever niet mee samen genoemd worden.(zou me schamen)
Dan ons zelf.
Ja , vanaf 1974 en zoon vanaf +/-1990 "erkend NVKL installateur.
Na 35 jaar geen NVKL -lid meer , maar lid van Uneto-VNI.
Verder erkend TSI sterkstroom technicus,erkend Sei warmtepompinstallateur en in bezit van Iso9001, VCA, PED categorie 1-2-3-4
en F-gassen van Veritas en van E.C.
en sinds enkele weken ook in bezit van diploma “gasinstallateur”
Sinds enkele weken bouwen we ook propaaninstallaties samen ,die PED goedgekeurd zijn en een goedgekeurde-gebruikerskeuring hebben.
In tegenstelling wat gesuggereerd wordt ,heb je hiervoor dus geen certificaat-opleiding nodig ,maar aanwezig vakmanschap telt.
Laat je dus niks wijsmaken .
Dat geaccepteerd vakmanschap was ook iets wat de W.A verzekeraar heeft geaccepteerd.
Over propaan wordt door de branche heel geheimzinnig gedaan ,maar het stelt niets voor wat vergunning en techniek betreft.
Hierover kom ik later met een aparte melding terug.
Momenteel zijn we met R290 vervolginstallaties bezig voor 30 Kw (deze week in bedrijf) en 170 Kw.voor AGF-cellen.
gr. hen
Weet je zeker dat je deze post als spam wil rapporteren aan de beheerder?
Deze post wordt als spam gerapporteerd aan de beheerder van het forum. Bedankt!
Weet u zeker dat u dit topic wil verwijderen?